Skrivet av MultiMan:
@Paddanx: Du verkar intelligent och har visat prov på det i många tidigare trådar. Dock duger det inte att bearbeta data om man inte känner till hur en sak fungerar. När det gäller impedans och dimensionering så är det bökigt värre och även förimpedansen (dvs i det matande nätet) har betydelse om säkringarna ska lösa ut i rätt tid.
Trots att jag platsar i Mensa så är jag ödmjuk i mina resonemang när jag ser dokumentation och förhållanden som jag inte är påläst i. Då hjälper det inte hur bra slutledningsförmåga man har eftersom det saknas ingående värden att räkna med.
Jag är inte elektriker och har inte ansett mig ha tid att lära mig utantill hur impedans och förimpedans fungerar i praktiska nät och därför tänker jag inte diskutera vidare utan hänvisar dig till regelverk eller trådar som denna https://www.byggahus.se/forum/el/64060-rakna-pa-utlosningsvil....
Inläggen jag skrivit i denna tråden handlar om att mana till försiktighet eftersom 230V kan döda på olika sätt och sambanden inte alltid är så självklara som man tror, även om man är smart. Själv stoppade jag en bandspelarsladd i ett vägguttag när mina oansvariga föräldrar lämnat mig ensam och blev därför nästan grillad levande. Det tog runt 10 minuter innan en städerska hittade mig med en rykande vänsterarm och med konstiga gutturala läten. Då var jag runt 3 år. Det öppnade mina ögon för elektricitet, både bokstavligt och bildligt.
Förstår din oro. Jag har fått mig en kyss i mina dar också, dock inte så illa som din.
Min poäng här är att ni räknar på saker utan att anta att EU redan gjort det. 10M 0,75mm kabel är fullt godkänd för 6A, och vi har pga designen en max på 2,5A, som utan olaglig modifiering, inte kan överstigas.
Så det enda jag kritiserar med både din och mrqaffes kommentarer är att ni själva antar saker som ni har inga belägg för. Ni antar att man kommer att överlasta den under sin normala drift... vilket jag tycker är löjligt.
Det enda jag har sett är lång utredningar om hur mycket skillnad det gör och vad som kan ske med 10A i 10m sladd... men ni gräver efter ett problem som inte finns.
Skrivet av mrqaffe:
Vad menar du, har du utanpåliggande kabellister mellan dosor eller menar du att du dras i rör i väggen ?
Jag har aldrig klagat på eller ifrågasatt Europluggen, jag har kommenterat att det kan vara olämpligt med långa tunna skarvsladdar som en möjlig förklaring till varför det inte är vanligt med sådana i butiker, man riskerar i vissa fall att säkerhetsmarginalen blir liten och det avhåller många från att tillverka den typen av produkt.
Jag har inte heller skrivit att en kortslutning inte löser ut 10A säkringen om strömmen skulle bli 700A, däremot att det kan ta för lång tid att lösa ut en säkring i vissa fall om kabelimpedansen är hög pga att kabeln är lång och tunn, kabeln blir dessutom varm vid kortslutning så dess impedans ökar och strömmen minskar vilket också bidrar till att tiden det tar för säkringen att lösa ut ökar och att kabelimpedansen faktiskt kan bli ett verkligt problem med de kabellängder som kan förekomma i verkligheten i en bostad.
En tumregel kan vara att kortslutningsströmmen bör bli minst 10ggr märkströmen för att klara tidskravet, om en uppskattning ger att man inte hamnar på det så bör man räkna ordentligt på det och helst även mäta.
Okej, jag köper ditt resonemang med att kabelns resistans blir en del av större slingan, och även om, 0,5 Ohm var räknat i överkant, så är det en faktor.
Men om jag läser följande: "En tumregel kan vara att kortslutningsströmmen bör bli minst 10ggr märkströmen för att klara tidskravet"... Kabeln och designen har 2,5A märkström, och en korslutningström på 25A triggar 10A säkring. Så åter... var är problemet?
Vad både du och MultiMan måste förstå här är att Svenska och Europeiska regler har enorma marginaler på elen. Många gånger mer än vad som behövs i verkligheten. Att köra 20A genom 1,5mm² tråd går utan problem, men man vill ha marginal så man gör det inte det, då det är väldigt nära gränsen. I många andra länder gör man väldigt udda lösningar, även utan jordkabel, och det mest udda är att det inte orsakar katastrof varje dag där pga det heller. Så vår säkerhetsmarginal är nästan på gränsen till överdriven, men den kommer till nytta.
I USA har man gått så långt att man valt 110/115VAC för att minska risken för att ge dödliga stötar, men ändå har det minimal verkan. Det krävs inte mycket mer än ett 9V batteri på fel ställe, så kan du faktiskt dö av det... faran med AC är dens muskelkrampande frekvens, som håller kvar dig.
6A är 0,75mm² "marginal" märkning, och 10A är 1,5mm² marginal, där man tom i nya installationer godkänner 13A. Och detta är för kablar som går genom ett helt hus... på kanske 100m². Så var ni får för er att 2,5A på 0,75mm² skulle vara ett problem förstår jag inte. Och med tanke på att dessa 10m är en del av resten, som troligen är 10+m 1,5mm² tråd som också redan har lagt på en del resistans, helt inom rimliga faktorer.
Genom att snabbt titta lite med denna kalkylatorn så fick jag att 10m 0,75mm² ger DC resistans på ca 0.38 Ohm (det jag överlags räknade till 0,5Ohm). Detta motsvarar samma värde som 1,5mm² 40m kabel, och om vi tar mitt lilla hem som ex, så är där ca 30m från säkringsskåpet till mina datorer, där jag trycker fram upp till 10A, på minst 1,5mm². Och det finns utan tvekan längre kopplingar i större hus, helt lagligt, helt designat på denna säkring.
Så min poäng här är, jag förstår er beräkningar och förstår er oro, men ni måste sätta detta i relation till vad ni är rädda för. Marginalerna är satta som de är, just pga de ska tåla både hemmafixare joe, och för att folk ska överlasta alla möjliga saker. När man tom vågar uppa detta till 13A på moderna installationer, visar hur enormt stora marginaler man faktiskt har.
Det finns nämligen anledningar till varför vi har tröga säkringar och inte snabba i husen, då de faktiskt tål en hel del kortvarigt överlast. Precis som du antar att kabeln kan värmas upp med höga strömmar, så vänder jag på det och säger, hur fort? 700A lär värma upp den snabbt som tusan, men smäller också säkringen enormt snabbt, men 15A då?
Jag visade exempel på detta tidigare där 10A genom denna sladden tom är inom sladdens godkända 70 graders märkning. Och runt 100 grader är var 15A gränsen går, vilket är mer än nog för att trigga säkringen inom 1 sekund och inte nog för att "bränna upp" kabeln.
Detta förutsätter också värsta fall scenariot där du på något sätt lyckas hålla så pass låg nivå att kabeln är i risk. Många av dem har av denna anledning också 105 graders tolerans, för att tåla detta värsta fall av överlast innan säkringen tar det. Med tanke på att de flesta nätaggregat och deras kablar, utan problem kan sitta i 70 grader hela deras livslängd, så är detta åter ni som överreagerar.
En 10m godkänd EU förlängningssladd kommer inte att vara något problem, så länge han inte modifierar något. Punkt.
Om sen TS kommer att göra något med den som han inte får göra, då är det där felet görs. Inte att han använder en förlängningssladd, utan hur han gör det, och detta oavsett om det är 0,75mm² eller 4mm², 10A eller 6A/2,5A säkring.