@MickeBoy 22A under en(1) timme (som du ser i senare inlägg), du kan även kolla mitt tidigare inlägg i innevarande tråd (där jag hänvisar till fler källor), vidare är uttagen som sådana testade för 192 in och urkopplings-cykler (se senare i inlägget), dvs efter "ett halvår" (grovt räknat) är ditt uttag utslitet.
Jämför istället med kylning/luftflöde i datorlådan (jag gissar här att du är en "överklockare" och förstår sådana "liknelser" bättre. Även om jag personligen förstår dessa sämmre )
Bara för att du (tillfälligt) får igång din burk på en viss klockfrekvens och värmeutveckling betyder det inte att den är stabil för 100% CPU/Grafik-belastning i 24h/7dagar i veckan! Det är samma sak med uttaget (inte kablaget! Uttaget som sådant!)
Lurig fråga, då "historiskt" har vi inte haft laster i hushållen (anslutna via schucko) som drar hög ström under lång tid. Det är på detta som testerna (av uttagen) är baserade: Dvs t.ex. kylskåp, dammsugare, värmeelement etc. som ansluts tillfälligt eller som drar "maxström" tillfälligt (baserat på att de styrs av termostat eller brukande): vi har inte haft några jämförbara driftsfall som batteriladdning.
Har du något som ska anslutas "fast" rekomenderar jag "fast anslutning" så slipper du hela problematiken med "schucko"!
Må vara att det inte känns rimligt (för dig som INTE är elektriker): men så är fallet! De testas endats för 1h vid maxbelastning. (inte 2h, inte 12h, inte 24/7). (Jämför med diskussionen som varit om diverse olika USB-kontakter och dessas hållbarhet för antal in- och urkoppling)
Återigen: jämför med överklockning och långtidsstabilitet (om det känns rimligare?)
Återigen: det är inte (enbart) kablarna utan även uttaget/kontakten som sådant som är känsligt (för långvarig/kontinuerlig belastning och mekaniska påkänningar pga. återkommande i och urkopplingar)!
Och som sagt: även om allt är dimmensionerat korrekt: så är fortfarande schucko inte kvalificerade för kontinuerlig belastning vid 16A. Men jag håller med dig om din slutsats!
Som sagt: även "nya" schucko-uttag är inte kvalificerade för 16A kontinuerligt. Jag håller med dig om att "laddbox" är vägen som man bör välja!
Hävda vad du vill (som "jag är inte heller elektriker men..."): Ingen har påstått att ett uttag stämplat med "16A" är menat att belastas med 16A kontinuerligt/i evighet! (Och standarden motsäger dig!)
Bra inlägg! Relevant, Konsekvent, fakta och "lagom" kort (i skillnad från mina inlägg!)! Kudos till dig!
Jo du har förstås rätt. Och här handlade det om trefas så schuko är inte så relevant.
Men, om man har ett uttag och kablage som kan hantera 16A/3,6kW i peak så borde ju 10A/2,3kW vara hur lugnt som helst, eller? Ökar inte motståndet i kvadrat mot effekten eller liknande?
Sen angående i- och urkoppling så är det ju en väldig skillnad på om man kopplar i och ur med effekt eller ej, och typ-2 kontakten i bilen och laddkabeln är ju byggd för att hantera mycket högre effekt, alltså borde det inte vara alls lika stora problem så länge man avslutar laddning och drar ur bilens kontakt innan man drar ur schuko-kontakten. För det kan väl inte vara så att kontakten är utsliten efter 192 i- och urkopplingar utan effekt?