Elavläsning 2-3-dubblas med min Actaris-elmätare som inte kan läsa elförbrukning korrekt. I mitt fall ett nätaggregat.Löst

Permalänk
Hjälpsam

Klart som fan att det är mätaren, jävla skitföretag (Fortum) som inte hjälper till mer.
När det här väl är över se till att byta leverantör, du slipper inte bajsfortum som elnätsleverantör men resten kan du låta någon seriös elleverantör leverera.

Visa signatur

AMD Ryzen 7 1700 | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/z2ljhr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/5krwxf
HTPC | https://valid.x86.fr/uuzli0 |

Permalänk
Medlem
Skrivet av mr_sQuinty:

Får du dållig respons från elbolaget så prova med kvällspressen^^ dom är säkert intresserade av att det finns massor av elmätare i hemmen som mäter fel , sådan puplicitet brukar få fart på motsträviga företag.

Borde finnas andra vägar , brukar oftast slå tillbaks på en själv något sätt.
Men visst tanken har funnits som t.ex. Plus.

Skrivet av Snuppe:

Hej igen du kan alltid installera en undermätare i din central.
Där får ett vattentätt resultat som du kan jämföra med Eons mätare.
Kostar ju dock lite, sen tar det 1-3h för en elektriker beroende på hur din central ser ut. Om du inte har en vän som kan göra det?

Typ
http://www.clasohlson.com/se/3-fas-elm%C3%A4tare-med-LCD-disp...

Kostnaden betalar väl sig själv i längden om man kan ha bättre koll på sin förbrukning.
Tyvärr känner jag ingen elektriker som jag kan fråga.

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Hjälpsam
Skrivet av deppen:

Borde finnas andra vägar , brukar oftast slå tillbaks på en själv något sätt.
Men visst tanken har funnits som t.ex. Plus.

Kostnaden betalar väl sig själv i längden om man kan ha bättre koll på sin förbrukning.
Tyvärr känner jag ingen elektriker som jag kan fråga.

Du kan testa Fortums kundservice, förhoppningsvis kan de ge "supporten" en rejäl spark i baken, vilket de bör göra om de är de minsta måna om sitt rykte.
Nästa steg är deras kundombudsman.

http://www.fortum.com/countries/se/privat/kundservice/klagoma...

Hänvisa till den här tråden, så här skall det inte gå till, din fördubblade förbrukning borde redan den fått varningsklockorna att ringa.
Lägg sedan till att du "förbrukar" mest nattetid, vilket också är anmärkningsvärt
Man skall inte behöva jobba så mycket som du gjort för att få rätt, tänk på de som inte orkar bråka, kanske någon äldre eller sjuk människa.

Du borde inte bara få pengar tillbaka utan även en kompensation.

Visa signatur

AMD Ryzen 7 1700 | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/z2ljhr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/5krwxf
HTPC | https://valid.x86.fr/uuzli0 |

Permalänk
Medlem

Om du vet vilken säkring som mätutrustningen är kopplad till så kan du ju bara slå av alla andra säkringar så slipper du dra ut sladdar i alla rum

Permalänk
Medlem
Skrivet av Ratatosk:

Klart som fan att det är mätaren, jävla skitföretag (Fortum) som inte hjälper till mer.
När det här väl är över se till att byta leverantör, du slipper inte bajsfortum som elnätsleverantör men resten kan du låta någon seriös elleverantör leverera.

Det enda sättet att byta elnätsleverantör är att flytta, det finns bara ett företag som äger nätet på varje plats.

Däremot kan man byt ellverantör.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mattoys:

Det enda sättet att byta elnätsleverantör är att flytta, det finns bara ett företag som äger nätet på varje plats.

Däremot kan man byt ellverantör.

Ja, det var väl det han sa?

Visa signatur

i7 8700k @ 4.7GHz | NH-L12 | ASUS Z270i ROG Strix Gaming | EVGA 1080 FTW | 32GB Corsair Vengeance 3000MHz | Samsung 970 Evo M.2 500GB, 840 250GB, Crucial MX500 2TB | Loque Ghost S1 | XB271HU | QX2710 | U2412M | U2719D | Filco Majestouch 2 MX Brown TKL

Permalänk
Hjälpsam
Skrivet av mattoys:

Det enda sättet att byta elnätsleverantör är att flytta, det finns bara ett företag som äger nätet på varje plats.

Däremot kan man byt ellverantör.

Ja det var därför jag skrev "du slipper inte bajsfortum som elnätsleverantör men resten kan du låta någon seriös elleverantör leverera.".
Var lite ilsken på Fortum där.

Visa signatur

AMD Ryzen 7 1700 | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/z2ljhr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/5krwxf
HTPC | https://valid.x86.fr/uuzli0 |

Permalänk
Inaktiv

Kan du inte lämna tillbaka den mätutrustningen och köpa egna lotter istället för pengarna den eldar upp.
Det blir ju väldigt många fler lotter om du gör så.

Permalänk
Hjälpsam
Skrivet av anon200632:

Kan du inte lämna tillbaka den mätutrustningen och köpa egna lotter istället för pengarna den eldar upp.
Det blir ju väldigt många fler lotter om du gör så.

Han förtjänar att vinna högsta vinsten.

Visa signatur

AMD Ryzen 7 1700 | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/z2ljhr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/5krwxf
HTPC | https://valid.x86.fr/uuzli0 |

Permalänk
Medlem
Skrivet av Ratatosk:

Du kan testa Fortums kundservice, förhoppningsvis kan de ge "supporten" en rejäl spark i baken, vilket de bör göra om de är de minsta måna om sitt rykte.
Nästa steg är deras kundombudsman.

http://www.fortum.com/countries/se/privat/kundservice/klagoma...

Hänvisa till den här tråden, så här skall det inte gå till, din fördubblade förbrukning borde redan den fått varningsklockorna att ringa.
Lägg sedan till att du "förbrukar" mest nattetid, vilket också är anmärkningsvärt
Man skall inte behöva jobba så mycket som du gjort för att få rätt, tänk på de som inte orkar bråka, kanske någon äldre eller sjuk människa.

Du borde inte bara få pengar tillbaka utan även en kompensation.

Dit jag ringt flera gånger första sade jag måste kontrollera om det är rätt mätare till min lägenhet,
tog nån vecka innan jag kunde det, var rätt. Ringde igen snorkig person sa bata ring hyresvärden.
Ringde igen några dagar senare en som lyssnade men hade inte tillräcklig kunskap för hon var
tvungen prata med annan emellan mina frågor, slutsvaret var att det är för liten differens för att
de skulle göra nåt. Sade faktiskt att om det var verklig förbrukning så borde mina grejjer koka.
Vidare började hon kolla min el-mätare konstaterade jag använt 248kWh mellan 1/1 och samma
dag jag ringde tror jag det var 7/1. Enkel överslags räkning landar på 1000 kWh
för en månad i min lgh på 70 kvm, om inte jag tänkt fel nånstans.
Ringde idag igen till huvudkontoret som inte har auto svarare med pratval
utan en människa frågade efter en tekniker inom AMR/mätvärdesinsamling hon letade febrilt
i sin lista , hittade inte. Men kopplade mig till en tekniker för el mätare han förstod vad jag sade
men hade inget med det att göra, han var på nyinstallation, om jag fattade rätt.
Han var hjälpsam gav mig en allmän mail adress, inte till en enskild person.

På måndag får jag göra nya försök.

Skrivet av Frispel:

Om du vet vilken säkring som mätutrustningen är kopplad till så kan du ju bara slå av alla andra säkringar så slipper du dra ut sladdar i alla rum

ROFL, hur i hela fridens namn kan man missa att tänka så. Tack. Blir i kväll då jag ska göra samma sak under natten.

Skrivet av Decimal:

Kan du inte lämna tillbaka den mätutrustningen och köpa egna lotter istället för pengarna den eldar upp.
Det blir ju väldigt många fler lotter om du gör så.

Visst kan jag det, nu är problemet att jag måste ha bevismaterialet kvar utan den är jag ganska
körd , skulle jag tro. Får nya powersupplys imorgon så får bli testkörning med dem med.

9/1 - 2014 19:20 29227 lite underligt den inte rört sig kanske läste lite för tidigt. Datorn varit i gång cirka 2 timmar.

fotnot: alla tider jag skrivit lägger jag in i trådstarten i en spoiler.

Edit: lade till en till kommentar i 3:e samtalet. Hon som frågade annan.

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Hjälpsam

Jag har villa och kan bara konstatera att Fortum går helt klart bort som leverantör efter det att jag läst den här tråden.

Visa signatur

AMD Ryzen 7 1700 | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/z2ljhr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/5krwxf
HTPC | https://valid.x86.fr/uuzli0 |

Permalänk
Medlem

Skriv ett utförligt mail istället, imo. Att ha allt skriftligt är bra för att kunna styrka vad som lovats och hänvisa till det i efterhand om det behövs.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Ratatosk:

Ja det var därför jag skrev "du slipper inte bajsfortum som elnätsleverantör men resten kan du låta någon seriös elleverantör leverera.".
Var lite ilsken på Fortum där.

missade din negation, sorry.
Men som sagt det är synd att det är monopol på elnätet.

Permalänk
Hjälpsam
Skrivet av mattoys:

missade din negation, sorry.
Men som sagt det är synd att det är monopol på elnätet.

Ja verkligen och dyrt för oss konsumenter.

Visa signatur

AMD Ryzen 7 1700 | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/z2ljhr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/5krwxf
HTPC | https://valid.x86.fr/uuzli0 |

Permalänk
Medlem
Skrivet av mattoys:

missade din negation, sorry.
Men som sagt det är synd att det är monopol på elnätet.

Synd och synd. Ägarna har ju lagt ner miljarder på att bygga nätet, skulle aldrig funka att släppa det fritt helt plötsligt. Statligt skulle det vara däremot, och konkurrensen som idag på själva elen.

Visa signatur

PSN: TheDarkRuler

Permalänk
Medlem

Följer tråden med spänning, har själv en tvåa och har riktigt dålig koll på min elförbrukning, mer än att jag har datorer igång nästan dygnet runt, och en projektor som som drar en del ström om kvällarna.

Men vart tvungen och kolla min kommande kvartalsel, den låg på 1594 som jämförelse (EON).

Hoppas att du hittar ett rejält stort mätfel och får en fin ersättning för allt besvär.

Visa signatur

They say a little knowledge is a dangerous thing, but it's not one half so bad as a lot of ignorance
- Terry Pratchett
_____________________________

Permalänk
Medlem

Har följt den här tråden i det tysta.

Men Suck! Nu när du verkar ha hittat felet, Vad ska man nu hitta för underhållning på kvällen? Kan man hoppas på en uppföljare?

Permalänk
Medlem

Har lite svårt koppla av så gick upp igen.

Skrivet av Olegh:

Skriv ett utförligt mail istället, imo. Att ha allt skriftligt är bra för att kunna styrka vad som lovats och hänvisa till det i efterhand om det behövs.

Tack ja det verkar vara det bästa.

Skrivet av Cove:

Följer tråden med spänning, har själv en tvåa och har riktigt dålig koll på min elförbrukning, mer än att jag har datorer igång nästan dygnet runt, och en projektor som som drar en del ström om kvällarna.

Men vart tvungen och kolla min kommande kvartalsel, den låg på 1594 som jämförelse (EON).

Hoppas att du hittar ett rejält stort mätfel och får en fin ersättning för allt besvär.

tack ja , jag nöjd om jag får bekräftelse att jag har rätt i vad jag tror.

Skrivet av jycken:

Har följt den här tråden i det tysta.

Men Suck! Nu när du verkar ha hittat felet, Vad ska man nu hitta för underhållning på kvällen? Kan man hoppas på en uppföljare?

Glad höra det varit intressant läsning och förhoppningsvis lärorikt, än är det inte slut.
Har ju lite kvar att jobba med.

Måste säga att jag fått så mycket bra svar och hjälp har stärkt mig, blivit tårögd ett par ggr av era kommentarer.

Stängde av all EL 22:00 alla proppar skruvades ur utom till 10A säkringen för utrustningen som kopplades in 22:05

9/1 - 2014 22:00 29228
9/1 - 2014 23:59 29234

Tog en film på elmätaren, den ser lite ilsk ut. Observera detta med alla utom en 10A skruvsäkring urkopplade, spis samt alla andra urskruvade.

https://www.dropbox.com/s/4wuzc6hbb1b019w/IMG_0069.MOV

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Avstängd
Skrivet av deppen:

Har lite svårt koppla av så gick upp igen.

Tack ja det verkar vara det bästa.

tack ja , jag nöjd om jag får bekräftelse att jag har rätt i vad jag tror.

Glad höra det varit intressant läsning och förhoppningsvis lärorikt, än är det inte slut.
Har ju lite kvar att jobba med.

Måste säga att jag fått så mycket bra svar och hjälp har stärkt mig, blivit tårögd ett par ggr av era kommentarer.

Stängde av all EL 22:00 alla proppar skruvades ur utom till 10A säkringen för utrustningen som kopplades in 22:05

9/1 - 2014 22:00 29228
9/1 - 2014 23:59 29234

Tog en film på elmätaren, den ser lite ilsk ut. Observera detta med alla utom en 10A skruvsäkring urkopplade, spis samt alla andra urskruvade.

https://www.dropbox.com/s/4wuzc6hbb1b019w/IMG_0069.MOV

Hej!

En relaterad artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5365311.ab
Där dem bland annat nämner olika orsaker.
" El-utrustning skapar felet

Vattenfall har spårat felet till elektrisk utrustning som orsakat högre effektuttag under mycket kort tid.

Detta har felaktigt registreras av mätarna – som sedan visar en högre elförbrukning än den faktiska.

Här är de några av de apparater som legat bakom problemen:

Dimmer.

Äldre luftvärmepump.

Äldre cirkulationspump.

Äldre nätaggregat till tv. "

Visa signatur

System: Corsair Obsidian 550D Midi Tower Svart || Corsair AX 850W PSU || Intel® Core i7-3770K Processor || ASUS P8P67-M || 2 x Intel® SSD 520 Series 180GB || Gigabyte GeForce GTX 670 2GB PhysX CUDA ||

Permalänk
Medlem

Bara att du står på dig du skall inte betala för något du inte har förbrukat och det är drygt att det skall vara så svårt för vissa elbolag att verkligen dubbelkontrollera allt, det är nästan som man skall misstänka att majoriteten av deras mätare visar fel gör de en kontroll där och upptäcker att det är fel på mätaren (vilket det garanterat är!) så är de livrädda för att tvingas byta ut massor av mätare därför ser de hellre att det är jobbigt för kunden och hoppas på att han skall tröttna så slipper de allt krångel...

Men stå på dig detta lär lösas kan ju inte stå o betala för el man inte utnyttjat!

Visa signatur

Chassi: Adtronics 7890A (modifierat) || Moderkort: Asus m5a99x-evo || Cpu: Amd PhenomII 1100T || Ram: 32GB ddr3 1600mhz || Gfx: Hd5850 || Hdd: Vertex3 120gb Lagring: 1x3TB 3x2TB 2x1TB mm || Nätagg: Corsair AX850

Permalänk
Medlem
Skrivet av deppen:

Stängde av all EL 22:00 alla proppar skruvades ur utom till 10A säkringen för utrustningen som kopplades in 22:05

9/1 - 2014 22:00 29228
9/1 - 2014 23:59 29234

Tog en film på elmätaren, den ser lite ilsk ut. Observera detta med alla utom en 10A skruvsäkring urkopplade, spis samt alla andra urskruvade.

https://www.dropbox.com/s/4wuzc6hbb1b019w/IMG_0069.MOV

Tolkar jag rätt här att den registrerat 6KWh på två timmar?
En 10A säkring klarar ca 2.4KW, så på två timmar borde max vara ca 4.8KWh.

Visa signatur

"When I get sad, I stop being sad and be awsome instead, true story."

Permalänk
Inaktiv

Den magiska 10A säkringen som klarar 20A!!

Permalänk
Medlem
Skrivet av deppen:

Har lite svårt koppla av så gick upp igen.

Tack ja det verkar vara det bästa.

tack ja , jag nöjd om jag får bekräftelse att jag har rätt i vad jag tror.

Glad höra det varit intressant läsning och förhoppningsvis lärorikt, än är det inte slut.
Har ju lite kvar att jobba med.

Måste säga att jag fått så mycket bra svar och hjälp har stärkt mig, blivit tårögd ett par ggr av era kommentarer.

Stängde av all EL 22:00 alla proppar skruvades ur utom till 10A säkringen för utrustningen som kopplades in 22:05

9/1 - 2014 22:00 29228
9/1 - 2014 23:59 29234

Tog en film på elmätaren, den ser lite ilsk ut. Observera detta med alla utom en 10A skruvsäkring urkopplade, spis samt alla andra urskruvade.

https://www.dropbox.com/s/4wuzc6hbb1b019w/IMG_0069.MOV

Bra film. Den ser inte helt frisk ut? Ska verkligen lampan blinka. Den som inte blinkar har ju en tredjedel av vad ni med blinkande elmätare har?

Permalänk
Medlem

Jag vet inte hur ni andra gör men när jag är riktigt missnöjd med något företag, då ringer jag på morgonen och ber att få prata med personen's chef, som svarar, sedan nästa persons chef, tills jag kommer så långt upp jag kan i företagskedjan. Sen berättar jag exakt hur det ligger till med underlag. Brukar lösa allting, oftast.

Lycka till! Förresten undrar bara lite vad denna "TV-tittarmätarutrustningen" är för något.

Visa signatur

.:[Main System - Chassi: Fractal Design Define R2 XL - Moderkort: TUF Z370-PLUS GAMING - CPU: Intel i5-8600K - RAM: Corsair Vengeance 2133mhz 8GB x2 - GFX: Nvidia GeForce GTX 1080]:.
Citera för svar!

Permalänk
Skrivet av Flexbert:

Bra film. Den ser inte helt frisk ut? Ska verkligen lampan blinka. Den som inte blinkar har ju en tredjedel av vad ni med blinkande elmätare har?

Lampan är en indikering för belastning.
Som det står på mätaren "1000imp/kWh", alltså 1000 blinkningar per uppmätt kWh så med ts "förbrukning" så känns det som att den blinkar som den ska.

Permalänk
Skrivet av jycken:

Har följt den här tråden i det tysta.

Men Suck! Nu när du verkar ha hittat felet, Vad ska man nu hitta för underhållning på kvällen? Kan man hoppas på en uppföljare?

Du skojar, vi e ju bara halvvägs i filmen! upplösningen blir ju när han sätter dit skurken och får en säck med pengar och en trophy wife med sig hem

Btw sälj rättigheterna till trollywood sen när det är klart.

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av Flexbert:

Bra film. Den ser inte helt frisk ut? Ska verkligen lampan blinka. Den som inte blinkar har ju en tredjedel av vad ni med blinkande elmätare har?

Enligt manualen så blinkar den när den förbrukar el. Så ja, den ska blinka. Dock absolut inte så där mkt om praktiskt taget inget är inkopplat.
Väldigt imponerad av TS hur du har stegvist ringat in vad felet är. Det är ju utan tvekan så att elmätaren har problem och blir störd och jag tycker det är absurt att Fortum är så ointresserade.

Jag brukar inte gilla "snyft-artiklar" i kvällspressen men i detta fall så tror jag det vore väldigt bra om du tog kontakt med dem eller kanske ännu bättre råd&Rön och sakligt går igenom vad du gjort och ställer Forum mot väggen. Åtminstone om de fortsätter att vara helt ointresserade av att hjälpa dig. Att tycka att en i stort sett fördubblad (?) förbrukning är "för liten ökning för att de gör något" tycker jag är oförskämt.

/B

Visa signatur

-----------------------------------------------------
Ägare/grundare: www.bjorn3d.com

Permalänk
Medlem
Skrivet av PowerNet:

Hej!

En relaterad artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5365311.ab
Där dem bland annat nämner olika orsaker.
" El-utrustning skapar felet

Vattenfall har spårat felet till elektrisk utrustning som orsakat högre effektuttag under mycket kort tid.

Detta har felaktigt registreras av mätarna – som sedan visar en högre elförbrukning än den faktiska.

Här är de några av de apparater som legat bakom problemen:

Dimmer.

Äldre luftvärmepump.

Äldre cirkulationspump.

Äldre nätaggregat till tv. "

Det är en intressant artikel visserligen från 2009 , samt ganska skrämmande läsa att
vi har valt att installera dem ändå, trots att de vet Actaris har ett fel. Denna artkel har länkats tidigare
väl värd repeteras.

Skrivet av Hagis2k:

Bara att du står på dig du skall inte betala för något du inte har förbrukat och det är drygt att det skall vara så svårt för vissa elbolag att verkligen dubbelkontrollera allt, det är nästan som man skall misstänka att majoriteten av deras mätare visar fel gör de en kontroll där och upptäcker att det är fel på mätaren (vilket det garanterat är!) så är de livrädda för att tvingas byta ut massor av mätare därför ser de hellre att det är jobbigt för kunden och hoppas på att han skall tröttna så slipper de allt krångel...

Men stå på dig detta lär lösas kan ju inte stå o betala för el man inte utnyttjat!

Håller med och jag ska göra mitt bästa.

Skrivet av Json_81:

Tolkar jag rätt här att den registrerat 6KWh på två timmar?
En 10A säkring klarar ca 2.4KW, så på två timmar borde max vara ca 4.8KWh.

Ja jag är lika förundrad kan inte se annat än detsamma.

Skrivet av anon173292:

Den magiska 10A säkringen som klarar 20A!!

Skrivet av Flexbert:

Bra film. Den ser inte helt frisk ut? Ska verkligen lampan blinka. Den som inte blinkar har ju en tredjedel av vad ni med blinkande elmätare har?

Tror lampan blinkar efter hur hög förbrukning det är, gissningar bara , den som inte blinkar, blinkade mer sällan så fick ingen bild på det.

Aiwzor skrev så här i går om min fråga gällande watt och 10A säkringar:
citerar:
Njah. Inte säkert att den löser iaf. 1,6ggr märkströmmen har jag för mig att de löser vid dvs. 2300W*1,6=3680W (för en vanlig gängsäkring) och 1,45ggr för dvärgbrytare dvs. 2300*1,45=3335W

Haft en lång natt många tankar, har visserligen en plan MEN har jag rätt i att elmätaren gör en felavläsning
och registrerar högre förbrukning än vad jag faktiskt har.

Känns det viktigt att denna information förmedlas , jag kan knappast vara ensam om att få en felaktig avläsning.

I går kväll kl 22:00 skruvade ur alla utom en säkring dubbelkollade all elutrustning så att
enbart 2 stycken power supplys med moduler som de matar till är inkopplade.

9/1 - 2014 22:00 29228
9/1 - 2014 23:59 29234
10/1-2014 01:05 29237
10/1-2014 08:25 29256 Läste av el mätaren , sedan kopplade ur utrustningen skruvade in alla säkringar
startar dator och annan normal el.

Bilder på de 2 powersupplys som klarar denna mängd watt.
De är exakt likadana men tog bild på bägge.
Bild på nätaggregat nr:2

Bild på nätaggrgat nr:1

Edit : lade till en citering. Ändrade bildrubrik för att passa beskrivningar i tråden.

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av deppen:

...
Bilder på de 2 powersupplys som klarar denna mängd watt.
De är exakt likadana men tog bild på bägge.
Bild 1
http://i.imgur.com/fGjdER5.jpg

Bild 2
http://i.imgur.com/qGuiaef.jpg

Edit : lade till en citering.

Exakt noll google-träffar på "hk-bh15-a05", inte lovande.

Väntar fortfarande på att http://www.szsuperworld.com/en/index.asp ska öppna efter 2 minuter (Shenzhen Superworld Electronic Technological Co.,Ltd is specialized in Design, Development and Sales of Adapters, Power Supply and Chargers etc.).

Edit: Verkar vara ett rent OEM-företag: http://szsuperworld.en.gongchang.com/about . Kan med andra ord vara precis vilken konstruktion eller kvalitet som helst på insidan, beroende på beställare, budget och tillverkarens samvete. Om möjligt borde konstruktionen dokumenteras genom dissikering.

Visa signatur

W10, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Pixel 7 pro

Permalänk
Medlem
Skrivet av deppen:

I går kväll kl 22:00 skruvade ur alla utom en säkring dubbelkollade all elutrustning så att
enbart 2 stycken power supplys med moduler som de matar till är inkopplade.

9/1 - 2014 22:00 29228
9/1 - 2014 23:59 29234
10/1-2014 01:05 29237
10/1-2014 08:25 29256 Läste av el mätaren , sedan kopplade ur utrustningen skruvade in alla säkringar
startar dator och annan normal el.

Det är inte möjligt för dessa två små nätaggregat att förbruka denna mängd energi (28 kWh) på 10 timmar och 25 minuter utan att fullständigt smälta 2.7 kW i timmen är ju ett riktigt stort element. Solklart fel på elmätaren.....

Visa signatur

Core I7 3770K, Gigabyte Z77X-UP 5 TH, CORSAIR 32GB DDR3 VENGEANCE QUAD 1600MHZ, Sapphire Radeon HD 7970 GHz 3GB GDDR5