UPS till server och utrustning

Permalänk
Medlem

UPS till server och utrustning

Hej!

Har inte helt förstått vilken ups jag ska ha, och detta är säkert tråd nummer 13 000 som fråga samma sak. Det jag har är server och utrustning som drar max 80 watt från väggen. Vilken UPS skulle passa till detta om man vill ha igång den i 15, 30 respektive 45 minuter efter strömavbrott? Gärna något relativt billigt...

Permalänk
Vila i frid

Denna lär funka, APC ES 700 VA. https://www.kjell.com/se/produkter/dator-natverk/datortillbeh...

En likadan driver en av mina esix-servrar samt två NAS'ar. Dess USB skjuter ned NAS'arna medans esxi-server får gå i backen efter ca 30 minuters avbrott.

Permalänk
Medlem

Först måste du få uppfattning hur mycket ström du drar under förväntad lastgrad - både i VA och i Watt

Skaffa en stickproppsmätare 36-2897 på clas ohlsson (den mäter rätt även på 'otäck ström' vilket inte alls är självklart ens på de väldigt mycket dyrare modeller - alla mätare som inte har 'PF' någonstans i sina menyer och kan visa värden mellan 0.00 och 0.99 decimalt - kan ni skippa helt oavsett hur mycket guld, pianolack, snygga displayer och polerad plast eller funktioner som trådlöst är på dessa då de är estimeringsmätare och mäter inte rätt på tex. strömmen som nätagg på datorer och laptop eller energisparlampor drar)

Andra som till utseende ser precis likadan ut som refererade mätare hos clas ohlson hos tex. Conrad går också bra då det är från samma tillverkare i grunden. - Varför är denna mätare rekommenderad trots sin 'fulhet och låga pris' - jo den har en riktig elmätarkrets i sig - en förvisso kineskopia av en Analog device elmätarkrets tänkt för debiteringsmätare - och då får man inte mäta fel på 'skrynklig ström'!! - absolutprecisionen räknat över en månads mätning kanske inte är det bästa (precision och därmed kalibrering kostar pengar) - men för den här typen av uppskattande och dimensionerande mätning - bland det billigaste och bästa man kan få tag på för vanliga dödliga!!

VA-värdet skall skrivas ned, WATT-värdet skall skrivas ned och även PF-värdet (om det är riktigt bra så visar det 0.99 - vilket i stort sett bara gäller glödtrådsglödlampor och värmeelement idag, för en energisparlampa kanske man ser 0.32...). Gör det dels totalt när alla är igång samtidigt och under normaldrift och sedan var enhet för sig - klassificera vilka som skall vara igång 15 minuter, 30 minuter och 45 minuter.

Räkna ut hur många Wh som går totalt för respektive grupp. Är det 100 W förbrukning som stängs av efter 15 minuter så tar man 100W * 0.25 = 25 Wh i effektbehov.

Har man en annan sak som drar 35 Watt och skall gå i en halvtimme så är det 35 * 0.5 = 17.5 Wh och sista saken på 15 Watt som går i 45 minuter med 15 * 0.75 = 11.5 Wh

Sedan sammanställer man detta för total effektbehov med 25Wh + 17.5Wh + 11.5Wh = 54 Wh

Totala VA-värdet (skenbara effekten) som man mäter upp används för att dimensionera storleken på din UPS och dessa bör inte vara mer än max 70-80% av UPS VA-värde, helst inte mer än 50% (det för att klara startströmmar mm.) - dvs. om du mäter 150 Watt när allt är påslaget, 214 VA i skenbar effekt så bör UPS man köper vara minst 500 VA ( nu är de flesta på 650 - 700 VA så det är inte så problematiskt för de effektnivåer vi pratar ovan)

- Observera 500VA angivet på en UPS säger inget om hur länge det kan gå på batterier - utan det blir att räkna antal batteriblock dessa har i sig (se på dess reservbatterier vad som anges i Ah och hur många om det inte framgår på annat sätt) och sedan räkna på hur många Ah de är på och därefter antal Wh uträknat enligt nedan. räknar man antal 12V batteriblock (det kan vara flera ihopsatt 12V block ihopsatta till ett 24V-block - titta på bilderna) och hur många Ah var och en är så behöver man inte bry sig om vilken systemspänning maskinen använder sig av internt.

Värdena i WATT och därefter uträknade Wh bestämmer i hur stora batterier du behöver för att klara tiden - när det gäller AGM-batterier får man aldrig ut mer än absolut halva dess Ah-värde vid urladdningstider på mindre än 2 timmar och är batteriet lite till åren mycket mindre. En 7 Ah 12 Volt batteri kan man i bästa fall få ut 3.5 Ah och räknat på 11 Volt som genomsnittlig spänning så motsvarar det 38.5 Wh och i verkligheten lite mindre då du har förluster i växelriktaren - säg 30 Wh per 7 Ah 12V batteriblock när röken lagt sig - högt räknat...

Av ovanstående uträknade effektbehov av 54 Wh i effektbehov så måste du ha minst 2st 7 Ah-batterier i din UPS - helst 3 st om det skall klara tiden om 3 år också...

När det gäller avstängning och vilken ordning så måste det göras av enheten som är inkopplad längst och följdaktligen också tar emot USB-signalen från UPS - sedan får den via skript etc. via den här enheten prata med de andra enheterna att stänga av sig inom de tänkta tiderna då sådant _inte_ sköts av UPS eller dess mjukvara - det kan vara en hel del trassel att trokla ihop att få allt det där att fungera och ofta så väldigt besvärligt att få till att man hellre köper fler UPS:s för de olika tidsgrupperna...

Permalänk
Medlem

@xxargs: Herregud vilket bra svar! Nu förstår jag exakt vad jag ska kolla efter, tack så mycket!