Hej jag behöver lite hjälp/vägledning.
Det här är min uppgift:
Motor med märkström 15A ska direktstartas.
Gruppledningen förläggs på stege, (tät förläggning 9 eller fler), i ett lager.
Ledningslängd 40m
Ledningstyp EKKJ
Förimpedansen vid gruppcentralen är 300Ω

Bestäm säkring och ledningsarea för gruppledningen.

Jag antar att det är en 3-fas-motor.
Jag har räknat såhär gällande säkring:
P=U*I*√3*cosⱷ
P=400*15*1,73*0,8 (sätter cosⱷ = 0,8 för att vara på säkra sidan…framgår ju inte av uppgiften)
P ≈8300W

Belastningsströmmen blir då:
I=P/U*√3*cosⱷ
I=8300/400*1,73*0,8
I≈29A

Blir det då 29A på varje fas/säkring eller ska det delas på tre? 29A/3=9,6A
Så ska jag välja säkring utifrån 29A eller 9,6A?
Sen måste jag ta hänsyn till startström som blir väldigt hög vid direktstart men antar att en trög diazed-säkring klarar det?
Så 10A säkring eller 32A säkring?
Eller har jag helt rört ihop det?

Gällande kabelarea:
EKKJ, 40m

Spänningsfall
Koppar resistivitet * kabellängd * 100000 / Uh*kabelarea
0,0175*40*100000/400*16
70000 / 6400 ≈ 11V

11/400*100=2,75%

Spänningsfallet är 11V eller 2,75% vilket är ok.

Betyder det att det är ok med 16mm2 kabelarea?

Känns som det finns fler variabler jag borde ta hänsyn till? Förimpedansen, förläggning på stege?

Jag har kikat så mycket jag kan i studieboken men där är endast en sida med lite småförklaringar, inga exempel eller uträkningar/formler, den hänvisar till SS 460 40 00 och SS 424 14 24 för mer ingående uträkningar och tabeller. Pluggar hemifrån och har ej tillgång till dessa. Ska in till skolan nästa vecka och kan kolla mer då men vill bli färdig så fort så möjligt.
Nu har jag använt mig av det jag kommer ihåg från tidigare kurser och en del sökning på nätet.
Jag är tacksam för allt som kan leda mig på rätt spår.

Ha det bra!
/Mikael

Permalänk
Medlem

Nu är det så längesedan som jag höll på med det här så jag har glömt bort nästan allt, men du räknar fel på strömmen. I=P/(U*√3*cosⱷ) alltså med parenteser kring nämnaren. Då blir strömmen 8300/(400*1,73,0,8)=14,99 A vilket stämmer bra med märkströmmen på 15A.

Permalänk
Medlem
Skrivet av kalle-anka:

Nu är det så längesedan som jag höll på med det här så jag har glömt bort nästan allt, men du räknar fel på strömmen. I=P/(U*√3*cosⱷ) alltså med parenteser kring nämnaren. Då blir strömmen 8300/(400*1,73,0,8)=14,99 A vilket stämmer bra med märkströmmen på 15A.

Ojj tack!

Använde mig av excell och tänkte inte mer på det. Ser ju nu att det inte blev rätt.
Enligt excell.......
=8300/400*ROT(3)*0,8
=28,75A

Dags att äta kvällsmat och ta tag i det i morgon när hjärnan är med igen

Permalänk
Rekordmedlem

Reagerar på att du skriver en förimpedans på 300 Ohm, säger inte att det inte stämmer om det är en skoluppgift men i verkligheten låter det högt. Kolla om du tappat bort nått prefix eller kommatecken eller om det värdet stämmer, är det en ren teoretisk räkneuppgift kan det ju vara ett osannolikt värde valt med avsikt.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem

Även om 15A inte är så stort skulle jag aldrig sätta en direktstart på 15A motor i dagens samhälle.
Mjukstart på denna är att tok rekommendera så drar du bara 4/6mm² (egentligen räcker 2.5mm2 enligt tillverkarnas kabelstickor) till motorn

Mycket av elläran som man lär sig i skolan känns tyvärr väldigt uråldrad

Visa signatur

.:Cpu:. AMD Ryzen 9 5950x 3.4GHz:. .:Motherbord:. Asus ROG strix X570-I .:Ram:. 32 GB .:SSD M.2 1TB .:Gpu:.ASUS GeForce RTX 2070 SUPER 8GB ROG STRIX GAMING OC 2560 x 1440 (144Hz), .:OS:. Windows 10 Pro 64-bit .:Chassi:. BitFenix Prodigy M .:Skräm:. Main Acer 24" Predator XB241YU Second Viewsonic VX2268wm 120Hz

Permalänk
Medlem

Vad har du för lärare egentligen, och vad läser du för utbildning/kurs? En 15A motor kan, eller framförallt får normalt aldrig direktstartas, startströmmen blir kring 100A. Det ska inte vara så märkströmmen är 1,5A? Sen är nog förimpedansen 0,3 ohm (300 mohm), och den tar du i hänsyn till att säkringen du väljer ska lösa tillräckligt fort (0,4s på gruppledning). Strömkurva: http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf. Så du får räkna ut kortslutningsströmmen du får med ledningen du väljer och med förimpedansen du har. Z_kortslutn. = impedansen för kablarna du har efter förimpedansen till din last (kanske bara din EKKJ), och tillbaka till jordpunkten. Skulle nu förimpedansen vara 300 ohm skulle din säkring aldrig lösa, eftersom kortslutningsströmmen blir max 230/300 =0,76A.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DwarF:

Även om 15A inte är så stort skulle jag aldrig sätta en direktstart på 15A motor i dagens samhälle.
Mjukstart på denna är att tok rekommendera så drar du bara 4/6mm² (egentligen räcker 2.5mm2 enligt tillverkarnas kabelstickor) till motorn

Mycket av elläran som man lär sig i skolan känns tyvärr väldigt uråldrad

Vad sägs om direktstart på motorer som drar runt 250A då? Vi har ett antal.

Vore smart att sätta dit frekvensare istället, men det kostar ju en del.

Skickades från m.sweclockers.com

Permalänk
Medlem

@Exxovion: Jag har varit med om 600A fläktmotor som är direkt start på... Hela fabriken blinkar till när den startar även fast smältugnarna inte går då(inkommande ställverk löser ut på högspänningssidan, vi har även skjutit trafon i på elnätet några gånger)..

Behöver ju inte vara frekvensare om den bara ska gå på fullfart,mjukstart på 15A kostar typ 2000:- i inköp och kommer spara motorn något enormt i längden, vilket är betydligt billigare än att byta motorn

Visa signatur

.:Cpu:. AMD Ryzen 9 5950x 3.4GHz:. .:Motherbord:. Asus ROG strix X570-I .:Ram:. 32 GB .:SSD M.2 1TB .:Gpu:.ASUS GeForce RTX 2070 SUPER 8GB ROG STRIX GAMING OC 2560 x 1440 (144Hz), .:OS:. Windows 10 Pro 64-bit .:Chassi:. BitFenix Prodigy M .:Skräm:. Main Acer 24" Predator XB241YU Second Viewsonic VX2268wm 120Hz

Permalänk
Rekordmedlem

En simpel Y/D start är ett bra steg bara det för att dämpa startströmmen jämfört med direktstart.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Reagerar på att du skriver en förimpedans på 300 Ohm, säger inte att det inte stämmer om det är en skoluppgift men i verkligheten låter det högt. Kolla om du tappat bort nått prefix eller kommatecken eller om det värdet stämmer, är det en ren teoretisk räkneuppgift kan det ju vara ett osannolikt värde valt med avsikt.

Skrivet av DwarF:

Även om 15A inte är så stort skulle jag aldrig sätta en direktstart på 15A motor i dagens samhälle.
Mjukstart på denna är att tok rekommendera så drar du bara 4/6mm² (egentligen räcker 2.5mm2 enligt tillverkarnas kabelstickor) till motorn

Mycket av elläran som man lär sig i skolan känns tyvärr väldigt uråldrad

Skrivet av Vituraz:

Vad har du för lärare egentligen, och vad läser du för utbildning/kurs? En 15A motor kan, eller framförallt får normalt aldrig direktstartas, startströmmen blir kring 100A. Det ska inte vara så märkströmmen är 1,5A? Sen är nog förimpedansen 0,3 ohm (300 mohm), och den tar du i hänsyn till att säkringen du väljer ska lösa tillräckligt fort (0,4s på gruppledning). Strömkurva: http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf. Så du får räkna ut kortslutningsströmmen du får med ledningen du väljer och med förimpedansen du har. Z_kortslutn. = impedansen för kablarna du har efter förimpedansen till din last (kanske bara din EKKJ), och tillbaka till jordpunkten. Skulle nu förimpedansen vara 300 ohm skulle din säkring aldrig lösa, eftersom kortslutningsströmmen blir max 230/300 =0,76A.

Skrivet av Exxovion:

Vad sägs om direktstart på motorer som drar runt 250A då? Vi har ett antal.

Vore smart att sätta dit frekvensare istället, men det kostar ju en del.

Skickades från m.sweclockers.com

Skrivet av DwarF:

@Exxovion: Jag har varit med om 600A fläktmotor som är direkt start på... Hela fabriken blinkar till när den startar även fast smältugnarna inte går då(inkommande ställverk löser ut på högspänningssidan, vi har även skjutit trafon i på elnätet några gånger)..

Behöver ju inte vara frekvensare om den bara ska gå på fullfart,mjukstart på 15A kostar typ 2000:- i inköp och kommer spara motorn något enormt i längden, vilket är betydligt billigare än att byta motorn

Skrivet av mrqaffe:

En simpel Y/D start är ett bra steg bara det för att dämpa startströmmen jämfört med direktstart.

Hej!
Ledsen för sent svar.... Vart tvungen att göra annat några dagar. Men nu har jag börjat plugga igen.

Många olika svar och synpunkter här, det uppskattas!

Jag håller med om att det är olämpligt med direkt start på 15A motor..... och även förimpedansen på 300Ohm. Redigerat: ska givetvis vara 300mΩ
Men det är så uppgiften är utformad, antagligen för att öva på dimensionering hitta i tabeller och vart och vad man ska leta efter.

Jag var nog väldigt trött och förstod inte uppgiften riktigt när jag skrev första inlägget.

Nu har jag läst igenom och har tillgång till SS 424 14 24, SS 424 14 06 (04) Där står allt man behöver veta om dimensionering.

Långt "uträkning" men det här kom jag fram till:
Svar: Säkring 32 A kabel EKKJ 4mm2

Skyddets typ och funktion?
2xIn med tanke på startströmmen.
2xIn = 2x15 = 30A
Säkringen väljs till 32 A och kommer att fungera som kortslutningsskydd.
Strömmen i kabeln begränsas av det termiska skyddet till 15 A.

Vilket förläggningssätt?
Enligt SS 424 14 24 A.4.1 förläggningssätt E.
Ledningens minsta strömvärde lz? Iz = 15A

Vilka omräkningsfaktorer finns?
Kabeln ligger tätt tillsammans med 8 andra kablar i ett lager. I tabell A10 (SS 424 14 24):
Omräkningsfaktor k=0,78
Omgivningstemperaturen 30°C (faktor=1)

Vilket nominell strömvärde måste kabeln minst tåla med tanke på förläggningssätt?
NSV= Iz/k = 15/0,78 = 19,2A

Vilken minsta ledningsarea krävs med tanke på förläggningssätt?
Tabell A.2(SS 424 14 24) säger EKKJ 2,5 mm2 koppar.

Kontroll av utlösningsvillkoret:
Vilken standard ska vi använda?
Efter som jag valt säkring som skydd ska SS 424 14 06 användas.

Hur lång utlösningstid krävs på denna utrustning?
Efter som motorn är fastansluten och inte matas över uttag krävs en utlösningtid på
5 sekunder.

Maximala ledningslängden?
Tabell 3 (SS 424 14 06); Vid 2,5mm2 är 32 A säkring märkt med fet stil vilket kan innebära att I2t ev. kommer att överskridas.
(Det kan vara ok att dim. enligt ovanstående, se dock noteringarna i SEK Handbok 421 samt SS 424 14 05 om fet stil eller *märket. Vid nyinstallation fins ju möjlighet att dim. utan fet stil eller *märket.)
Därför väljer jag 4mm2 istället.
32A säkring, 4 mm2 Cu och 300 Ω förimpedans ger en max ledningslängd på 84m.
Vilket är ok, då kabeln är 40m.

Svar: Säkring 32 A kabel EKKJ 4mm2

Tack för alla synpunkter och hjälp!

Permalänk
Medlem
Skrivet av wicerd:

Hej!
Ledsen för sent svar.... Vart tvungen att göra annat några dagar. Men nu har jag börjat plugga igen.

Många olika svar och synpunkter här, det uppskattas!

Jag håller med om att det är olämpligt med direkt start på 15A motor..... och även förimpedansen på 300Ohm.
Men det är så uppgiften är utformad, antagligen för att öva på dimensionering hitta i tabeller och vart och vad man ska leta efter.

Jag var nog väldigt trött och förstod inte uppgiften riktigt när jag skrev första inlägget.

Nu har jag läst igenom och har tillgång till SS 424 14 24, SS 424 14 06 (04) Där står allt man behöver veta om dimensionering.

Långt "uträkning" men det här kom jag fram till:
Svar: Säkring 32 A kabel EKKJ 4mm2

Skyddets typ och funktion?
2xIn med tanke på startströmmen.
2xIn = 2x15 = 30A
Säkringen väljs till 32 A och kommer att fungera som kortslutningsskydd.
Strömmen i kabeln begränsas av det termiska skyddet till 15 A.

Vilket förläggningssätt?
Enligt SS 424 14 24 A.4.1 förläggningssätt E.
Ledningens minsta strömvärde lz? Iz = 15A

Vilka omräkningsfaktorer finns?
Kabeln ligger tätt tillsammans med 8 andra kablar i ett lager. I tabell A10 (SS 424 14 24):
Omräkningsfaktor k=0,78
Omgivningstemperaturen 30°C (faktor=1)

Vilket nominell strömvärde måste kabeln minst tåla med tanke på förläggningssätt?
NSV= Iz/k = 15/0,78 = 19,2A

Vilken minsta ledningsarea krävs med tanke på förläggningssätt?
Tabell A.2(SS 424 14 24) säger EKKJ 2,5 mm2 koppar.

Kontroll av utlösningsvillkoret:
Vilken standard ska vi använda?
Efter som jag valt säkring som skydd ska SS 424 14 06 användas.

Hur lång utlösningstid krävs på denna utrustning?
Efter som motorn är fastansluten och inte matas över uttag krävs en utlösningtid på
5 sekunder.

Maximala ledningslängden?
Tabell 3 (SS 424 14 06); Vid 2,5mm2 är 32 A säkring märkt med fet stil vilket kan innebära att I2t ev. kommer att överskridas.
(Det kan vara ok att dim. enligt ovanstående, se dock noteringarna i SEK Handbok 421 samt SS 424 14 05 om fet stil eller *märket. Vid nyinstallation fins ju möjlighet att dim. utan fet stil eller *märket.)
Därför väljer jag 4mm2 istället.
32A säkring, 4 mm2 Cu och 300 Ω förimpedans ger en max ledningslängd på 84m.
Vilket är ok, då kabeln är 40m.

Svar: Säkring 32 A kabel EKKJ 4mm2

Tack för alla synpunkter och hjälp!

Men om du har 400V huvudspänning kommer säkringen aldrig någonsin lösa ut om du har 300 ohm förimpedans. Kortslutningsström Ik=Uf/(Zför+kabelimpedans) = 230/drygt300 = Absolut maximalt 0,77A. Så jag tror din lärare blir besviken om du inte reagerar över detta.
Sen behöver du även räkna vad du får för kortslutningsström med dina kablar (+förimpedansen), nu har du bara utgått från att 32A diazed funkar som kortslutningsskydd, men det har du ju inte räknat, och med 300 ohm förimpedans stämmer det inte alls. Hoppas du förstår hur jag resonerar

Permalänk
Medlem
Skrivet av Vituraz:

Men om du har 400V huvudspänning kommer säkringen aldrig någonsin lösa ut om du har 300 ohm förimpedans. Kortslutningsström Ik=Uf/(Zför+kabelimpedans) = 230/drygt300 = Absolut maximalt 0,77A. Så jag tror din lärare blir besviken om du inte reagerar över detta.
Sen behöver du även räkna vad du får för kortslutningsström med dina kablar (+förimpedansen), nu har du bara utgått från att 32A diazed funkar som kortslutningsskydd, men det har du ju inte räknat, och med 300 ohm förimpedans stämmer det inte alls. Hoppas du förstår hur jag resonerar

Ja du har helt rätt gällande förimpedansen (redigerade och ändrade förut). En förimpedans på 300Ohm är ju helt uppåt väggarna.... 300mOhm ska det givetvis va. Det är ju ändå det värdet jag kollat på i tabellerna i SS 424 14 06.

Gällande kortslutningsströmmen:

Ik= Uf/(Zför+kabelimpedans)
Ik=230/(300mOhm+ 23mOhm)
Ik=230/0,323
Ik=712A

Jag hittar enbart en tabell som gå upp till 25A säkring:

Typ: Diazed gL/gG
Märkström: 25A
Minsta ström 5s: 110A

Vet ej minsta ström för 32A säkring men antar att kortslutningsströmmen på 712A räcker till gott och väl.... Tycker 712A verkar högt... har jag tänkt rätt här?

Permalänk
Medlem
Skrivet av wicerd:

Ja du har helt rätt gällande förimpedansen (redigerade och ändrade förut). En förimpedans på 300Ohm är ju helt uppåt väggarna.... 300mOhm ska det givetvis va. Det är ju ändå det värdet jag kollat på i tabellerna i SS 424 14 06.

Gällande kortslutningsströmmen:

Ik= Uf/(Zför+kabelimpedans)
Ik=230/(300mOhm+ 23mOhm)
Ik=230/0,323
Ik=712A

Jag hittar enbart en tabell som gå upp till 25A säkring:

Typ: Diazed gL/gG
Märkström: 25A
Minsta ström 5s: 110A

Vet ej minsta ström för 32A säkring men antar att kortslutningsströmmen på 712A räcker till gott och väl.... Tycker 712A verkar högt... har jag tänkt rätt här?

Aha, vad bra! Nädå, det verkar rimligt, det är ju väldigt kort (och grov) kabel du får så då är det inte så mycket som begränsar

Skickades från m.sweclockers.com

Permalänk
Medlem
Skrivet av wicerd:

Hej jag behöver lite hjälp/vägledning.
Det här är min uppgift:
Motor med märkström 15A ska direktstartas.
Gruppledningen förläggs på stege, (tät förläggning 9 eller fler), i ett lager.
Ledningslängd 40m
Ledningstyp EKKJ
Förimpedansen vid gruppcentralen är 300Ω

Bestäm säkring och ledningsarea för gruppledningen.

Jag antar att det är en 3-fas-motor.
Jag har räknat såhär gällande säkring:
P=U*I*√3*cosⱷ
P=400*15*1,73*0,8 (sätter cosⱷ = 0,8 för att vara på säkra sidan…framgår ju inte av uppgiften)
P ≈8300W

Belastningsströmmen blir då:
I=P/U*√3*cosⱷ
I=8300/400*1,73*0,8
I≈29A

Blir det då 29A på varje fas/säkring eller ska det delas på tre? 29A/3=9,6A
Så ska jag välja säkring utifrån 29A eller 9,6A?
Sen måste jag ta hänsyn till startström som blir väldigt hög vid direktstart men antar att en trög diazed-säkring klarar det?
Så 10A säkring eller 32A säkring?
Eller har jag helt rört ihop det?

Gällande kabelarea:
EKKJ, 40m

Spänningsfall
Koppar resistivitet * kabellängd * 100000 / Uh*kabelarea
0,0175*40*100000/400*16
70000 / 6400 ≈ 11V

11/400*100=2,75%

Spänningsfallet är 11V eller 2,75% vilket är ok.

Betyder det att det är ok med 16mm2 kabelarea?

Känns som det finns fler variabler jag borde ta hänsyn till? Förimpedansen, förläggning på stege?

Jag har kikat så mycket jag kan i studieboken men där är endast en sida med lite småförklaringar, inga exempel eller uträkningar/formler, den hänvisar till SS 460 40 00 och SS 424 14 24 för mer ingående uträkningar och tabeller. Pluggar hemifrån och har ej tillgång till dessa. Ska in till skolan nästa vecka och kan kolla mer då men vill bli färdig så fort så möjligt.
Nu har jag använt mig av det jag kommer ihåg från tidigare kurser och en del sökning på nätet.
Jag är tacksam för allt som kan leda mig på rätt spår.

Ha det bra!
/Mikael

15A märkström på motorn är vad den är tillåten att dra maximalt under normaldrift. Antar matningsspänning 400V, så det blir √3*400*15 = 10,3kVA, med cosⱷ = 0,8 så blir det 8,3kW (cosⱷ är dock en osäkerhetsfaktor)

Jag skulle utgå från en grov tumregel att för 16A så är det 2,5mm2 som gäller, men även om märkströmmen är 15A så kan startströmmen vara större om massan som motorn skall accelerera är stor. Med tanke på tät förläggning och startström så är det viktigt att tänka på värmeutveckling och inte bara vad som gäller för "normalfall". Därmed skulle jag nog välja 4mm2 kabelledare. Kabeln kan gärna vara litet "överdimensionerad" i min värld.

Däremot säkringen bör inte överstiga märkströmmen på motorn nämnvärt, men det är också viktigt att kolla vad verklig belastning på motorn är - många motorer är inte "fullbelastade" utan går kanske bara på 50% av märkeffekten. Trög säkring 16A är dock en bra utgångspunkt - säkringen skall klara startströmmen men inte vara så stor att motorn eller något annat brinner om det blir radikalt fel. På detta kan eventuellt ett motorskydd också läggas till som är ställt "snävare" än vad säkringen är så att det fångar fall där lasten är onormalt hög men inte så hög att säkringen brinner. Men om startmassan är stor så kan det behövas en större säkring, 20 eller 25A. Just startmassan är den stora frågan här och det går inte att bortse från i verkligheten. T.o.m. en enkel fläkt har en ganska betydande startmassa.

Men vid dessa motoreffekter/strömmar skulle jag definitivt göra en YD-start. Det gör man t.o.m. på höfläktar på lantbruk, och då är det frågan om enkla axialfläktar. Nuförtiden så används inte dessa så mycket längre utan man kör med "dinosaurieägg" istället och då är det en helt annan lösning. Men jag har tappat räkningen på hur många gånger jag gjort YD-start av höfläkt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Vituraz:

Aha, vad bra! Nädå, det verkar rimligt, det är ju väldigt kort (och grov) kabel du får så då är det inte så mycket som begränsar

Skickades från m.sweclockers.com

Ok perfekt! Då känns det som jag börjar få lite hum om dimensionering (även om det alltid finns mer att lära)

Stort tack för hjälpen!

Permalänk
Medlem
Skrivet av ehsnils:

15A märkström på motorn är vad den är tillåten att dra maximalt under normaldrift. Antar matningsspänning 400V, så det blir √3*400*15 = 10,3kVA, med cosⱷ = 0,8 så blir det 8,3kW (cosⱷ är dock en osäkerhetsfaktor)

Jag skulle utgå från en grov tumregel att för 16A så är det 2,5mm2 som gäller, men även om märkströmmen är 15A så kan startströmmen vara större om massan som motorn skall accelerera är stor. Med tanke på tät förläggning och startström så är det viktigt att tänka på värmeutveckling och inte bara vad som gäller för "normalfall". Därmed skulle jag nog välja 4mm2 kabelledare. Kabeln kan gärna vara litet "överdimensionerad" i min värld.

Däremot säkringen bör inte överstiga märkströmmen på motorn nämnvärt, men det är också viktigt att kolla vad verklig belastning på motorn är - många motorer är inte "fullbelastade" utan går kanske bara på 50% av märkeffekten. Trög säkring 16A är dock en bra utgångspunkt - säkringen skall klara startströmmen men inte vara så stor att motorn eller något annat brinner om det blir radikalt fel. På detta kan eventuellt ett motorskydd också läggas till som är ställt "snävare" än vad säkringen är så att det fångar fall där lasten är onormalt hög men inte så hög att säkringen brinner. Men om startmassan är stor så kan det behövas en större säkring, 20 eller 25A. Just startmassan är den stora frågan här och det går inte att bortse från i verkligheten. T.o.m. en enkel fläkt har en ganska betydande startmassa.

Men vid dessa motoreffekter/strömmar skulle jag definitivt göra en YD-start. Det gör man t.o.m. på höfläktar på lantbruk, och då är det frågan om enkla axialfläktar. Nuförtiden så används inte dessa så mycket längre utan man kör med "dinosaurieägg" istället och då är det en helt annan lösning. Men jag har tappat räkningen på hur många gånger jag gjort YD-start av höfläkt.

Hej!

Kabelarean valde jag 4mm2 då 2,5mm2 antagligen hade fungerat men var på gränsen och valde att "överdimensionera" till 4mm2 som du skrev.

Gällande säkringen fick jag lära mig att ta 2*märkström (när det är relativt små strömmar) så 2*15=30 Säkring 32A.

Antagligen hade de säkert här i räckt med en klenare säkring så som du säger att i verkligheten går oftast inte en motor på full last hela tiden.

Givetvis hade man i verkligheten också valt att inte direktstarta motorn pga av de höga startströmmar som blir. Men nu har jag bara uppgiften att utgå ifrån där det står "motorn...ska direktstartas"

Jag har också utgått ifrån att motorn är "trögstartad" samt går på maxlast hela tiden (för att vara på säkra sidan).

Sen i verkligheten måste man ju givetvis ta hänsyn till allt det du skriver.

Tack för att du tog dig tid!